目前,如果使用插入式的塑壳断路器普遍存在接触电阻大,导致温升偏高。不知道各位有什么解决的方法?
目前,如果使用插入式的塑壳断路器普遍存在接触电阻大,导致温升偏高。不知道各位有什么解决的方法?
2楼
这个问题目前我还没遇到,正规厂家的断路器应该都通过温升试验的。
回复
3楼
在元气件生产厂家都会验证温升试验,但是难免在成套厂组装时有种种原因导致温升偏高。
不知道成套厂会在这方面有没有相应的验证。由于我是在元件厂工作。目前又有一批这种规格的产品要出厂,很怕出问题。
回复
4楼
成套厂是不可能对元件进行这种验证的。但一般断路器正常使用时都不会满载,所以这个问题不会很突出。但作为元件厂,应对所生产的产品负责,保证性能指标。
回复
5楼
楼主对自己产品的质量没信心?
怎么会担心难免在成套厂组装时有种种原因导致温升偏高?
再有,温升试验是型式实验,不是出厂实验吧,你不可能每台都试验过。
只要你的插件配合没问题,成套厂组装怎么会出问题?除非你插件有部分配合不是很好,(批量的质量无法保证)
如果成套厂组装都可能出问题,那交到用户手里,用户敢用?
回复
6楼
1.要用好材料
2.接触件表面处理要过关
3.装配质量要加强
4.生产过程中三检制度要落实
回复
7楼
插入式的塑壳断路器的插头和插座的配合,比起抽屉,算是配合好的了,楼主对此有什么意见?
回复
8楼
我不是对自己的产品质量没有信心,
温升我们自己也已经做过验证。是因为这是我们公司第一次出这么多这种规格的。很难保证每台都很好。
回复
9楼
说实话,抽屉式的我还没有见过。因为我们公司在低压方面刚刚起步,我也工作时间不长。
回复
10楼
这个问题有2个方面,都要处理好啊。
回复
11楼
浇水呀
回复