PKPM为什么300宽梁下部放不下5根25! 我想配10 25 5/5 请问各位大侠们!这么做合理吗??施工有难度吗??:) 小弟先谢了!
PKPM为什么300宽梁下部放不下5根25! 我想配10 25 5/5 请问各位大侠们!这么做合理吗??施工有难度吗??:) 小弟先谢了!
12楼
不是下排不够
回复
13楼
你一定是把前面的梁钢筋保护层输成30了。
回复
14楼
应该还要考虑箍筋的直径吧
回复
15楼
在钢筋混凝土结构构造手册里,给出的300宽梁下部钢筋一排最多钢筋数,25的是5没错
回复
16楼
看二楼的正解啊,300宽的梁比较尴尬。梁底两排,上面一排要根数少一根,以利混凝土浇灌。
回复
17楼
PKPM计算是按配筋率来考虑配筋排数的
而且,你这个是不是快超筋了?
回复
18楼
2x25(保护层)+5x25(钢筋)+4x25(钢筋间距)=275 理论上完全可以放
回复
19楼
可以放,梁柱节点处都是钢筋,感觉不是很好。
回复
20楼
钢筋很多还是自己配的 没必要按软件的来 软件不是人 不可能像人考虑的那么仔细
回复
21楼
单排5Φ25可以,双排5Φ25就不行啦
回复