关于10kV电缆冷缩头
powertiger-mm
2006年02月09日 15:30:59
只看楼主

我做的一工程,10kV进线电缆为防水YJV22-3*300,长约3km,设有电缆中间头4只。电缆敷设方式为沟管结合方式,中间头置于电缆沟段。据手头掌握的资料看,冷缩头在电气性能稳定及防水等方面优于热缩头,以前一直因为价格较高等因素未能使用,因该工程不受限制,所以首次使用冷缩中间头(3M公司)。结果却在投入运行后不久,发生击穿。事故分析中认为是中间头进水引发的,所以我们选用的冷缩头受到质疑。本地区为沿海地区,地下水位较高,加上电缆沟排水不畅,因此市区内多数电缆长期泡水运行。从运行单位资料显示,以前选用的热缩头,故障率倒很小。

查阅了不少资料,结果还是冷缩头优于热缩头,真是不解!

不知大家的情况怎样?
免费打赏
yzsdd
2009年05月16日 07:25:38
12楼
学习了,同意以上说的!!
回复
wsgdgs
2009年06月17日 19:36:08
13楼
又学习了一点:) 感谢帮忙解决的同行
回复