高压桥架与弱电线槽间距
kurill
kurill Lv.2
2010年10月11日 09:33:58
只看楼主

10kv高压桥架要是和弱电线槽平行布置,最小间距为多少呢?那本规范有?

10kv高压桥架要是和弱电线槽平行布置,最小间距为多少呢?那本规范有?
kurill
2010年10月11日 09:38:23
2楼
自杀。。在常用数据手册P82,表6.65,平行间距100mm,交叉500mm(10kv及以下)
平行间距250mm,交叉500mm(10kv及以上)
回复
kurill
2010年10月11日 10:00:41
3楼
这是直埋得情况。。。。。。。。。。。架空平行布置呢?

继续请教!!~
回复
kurill
2010年10月11日 10:41:11
4楼
电缆桥架多层敷设要求见09技术措施P125,6.7.3

关于强弱电线槽间距继续求解答总结!!!