断路器容量该选多大?
heyhumlzg
heyhumlzg Lv.6
2006年02月08日 20:52:55
来自于断路器
只看楼主

请问高手一个简单问题:315kva的变压器该选多大的断路器?工地上的断路器经常跳闸,是不是可以把保护电流稍微调高一些?

请问高手一个简单问题:315kva的变压器该选多大的断路器?工地上的断路器经常跳闸,是不是可以把保护电流稍微调高一些?
石大头
2006年02月08日 21:48:29
2楼
选断路器应该选600A架壳电流!!整定500A就可以!!呵呵 !!
回复
tcchezhong
2006年02月09日 08:13:05
3楼

正确
回复
ztszhou
2006年02月09日 09:01:12
4楼
2楼的说得对.
楼主用的是多大的开关啊,经常跳闸的原因是不是开关选小了.或者有漏电的现象??
回复
herbsteln@co163
2006年02月09日 09:58:10
5楼
整定到630A.
回复
张日伟
2006年02月09日 11:26:59
6楼
工地上的设备很多的,一般与总开关的整定值关系不大,哪个设备前端的断路器断开,就把它换成规格大的。
回复
abc52614
2006年02月09日 11:53:08
7楼


你是怎么样算出来的啊??
回复
heyhumlzg
2006年02月09日 18:33:31
8楼

是选的600A。三相电流不平衡是不是也会跳?谢谢了!!
回复

相关推荐

APP内打开