屋顶消火栓的设置
feng1331
feng1331 Lv.2
2006年02月08日 17:36:07
只看楼主

我设计了一个工程,几栋住宅,用一个消火栓加压系统,屋顶消火栓是在每个屋顶设置,还是在最高的建筑物顶设置,小弟现在有点高不懂,谢谢各位

我设计了一个工程,几栋住宅,用一个消火栓加压系统,屋顶消火栓是在每个屋顶设置,还是在最高的建筑物顶设置,小弟现在有点高不懂,谢谢各位
免费打赏
shi-tou
2006年02月08日 17:57:29
2楼
在最高建筑物顶设置
回复
donggua251
2006年02月08日 19:52:57
3楼
应该是在最高建筑物的顶部设置。物顶消火栓本来就是实验给水的压力是不是满足需要的,只要最高的满足了,其他的也就满足了!
回复
sailorcwx
2006年02月08日 23:45:58
4楼
我觉得要每一栋屋面都要设置,一直都这么做的.
回复
feng1331
2006年02月09日 08:34:00
5楼
我也搞不懂,到底是该咋设置,请诸位告诉我设置的依据,为啥只在最高的建筑物顶部设置,又为啥在每个屋顶设置,拜托了,先谢谢诸位!
回复
rekoba
2006年02月09日 08:36:14
6楼
每个屋顶上都设置一个.有利于实验和维护.
回复
kibo
2006年02月09日 12:38:28
7楼
区域消防系统一般是在小区做环网,然后每个单体再从小区环上接入单体环网,考虑各个单体高度不一致导致的各个单体环网相互影响,同时每个环网系统也不宜太大,在接入处最好设置单向阀.这样的情况做下来,还是应当在每个单体环的最高处设一个屋面试验栓的.
回复
feng1331
2006年02月09日 15:39:08
8楼
明白了,谢谢各位大侠!!!
回复