二台变频泵供冷水,一用一备,冷水先上楼顶(5楼)从楼顶往下分配,热水泵也是楼上供水,现在淋浴水时冷时热!!请教各位高手
二台变频泵供冷水,一用一备,冷水先上楼顶(5楼)从楼顶往下分配,热水泵也是楼上供水,现在淋浴水时冷时热!!请教各位高手
22楼
我同意,不是压力不一至,而是不稳定,装个恒温阀....
为什么会不稳定呢?
回复
23楼
整体系统是不是同程式?
回复
24楼
热水冷水压力相差太大
回复
25楼
以下是引用wumuwen-37在2006-02-10 09:43:34.0发表的内容:
最大的可能性是热水与冷水压力与流量不稳定!
同意是压力与流量不稳定的原因。
回复
26楼
发个图片看看
回复
27楼
冷水流量不够,导致冷热水忽冷忽热的原因。解决方法:1、加大冷水管径;2、保持冷热水压力一致;3、前二项不改,每个房间加装一个20L左右的混合密闭水箱,混合阀就可以调出你所需要的水温。
回复
28楼
最直接的原因是,出水压力大小不一样造成的
回复
29楼
热水补水改由变频冷水泵补.热水系统压力就与冷水一样了,一定能解决
回复
30楼
冷热水水头不稳定才会忽冷忽热,
原因:供水水压不同,高压会抢低压。造成原因可能是因为很多人洗澡的时候压力降的变化不同,管径过小也会怎加这种现象。
解决方法:采用混水器和加大管径,并调控管网水压。
回复