2楼
我也知道这种情况是不准许的,但是如果只有送风没有回风的话 刚开机的时候会有风出来吗?在一段时间以后呢?没有风出来 压缩机和风机电机会烧掉吗?
回复
3楼
不可能,除非全新风,
如果不是的话,很可能烧电机
回复
4楼
假设/即使/万一/上帝保佑可以的话,还要做好排气,不然房间可能正压太高
回复
5楼
请问楼上:如果房间产生正压的话 空气可以从门缝和窗户的缝隙中排出啊
回复
6楼
在请问 什么情况下电机会烧掉啊?又是为什么啊?是过流还是过载啊
回复
7楼
这个问题有趣呀,大家我发言.
回复
8楼
房间正压过高,风机的电机会过载
回复
9楼
为什么??
回复
10楼
如果采用的是全新风的话 正压达到哪个值(什么标准)的时候 电机灰烧掉啊 压缩机呢 它会出现什么情况啊
如果不采用全新风 那么会出现什么情况啊 是开始的时候有风吹出然后没有呢 还是一开始送风口就没有风呢?在这样的情况下 压缩机和电机又会出现怎样的情况啊
回复
11楼
在下认为,不会烧电机。
压力会平衡的,只送风不回风或者排风不足,房间正压越来越高,高到门窗缝泄出空气的阻力和风机压头相等的时候,风再也送不进来了,压力平衡。
看看风机曲线就知道,阻力越大流量越小,当然消耗的轴功率越小,所以不会烧电机。
也许压力过高会压出人命。房子不结实的话窗户会飞出去?看过好莱坞大片的爆炸场面吧,嘿嘿...
相反,如果管道阻力太小,比如风机不接任何风管,流量就会顺着曲线上,越来越大,容易导致烧电机。盯着电流表看看就知道了。
回复