纸质转轮新风换气机可否用于酒店内游泳池通风换气?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年02月08日 10:19:49
来自于中央空调
只看楼主

如题!

如题!
njzxh
2006年02月08日 10:33:30
2楼
用也不是不能用,但维护更新费用恐怕不少.
回复
zys0000
2006年02月08日 12:06:31
3楼
游泳池通风排气的空气湿度很大,温度26~28℃,全热回收的效率很低,意义不大
回复
bells1973
2006年02月08日 14:28:42
4楼
纸质的转轮新风换气机是绝对不能应用在游泳馆的.原因

1.纸质的转轮最怕凝结水,而游泳馆在冬季极容易出现冷凝水.
2.对于游泳馆,全热回收是有害的.游泳馆排风的本来目的是除湿,除湿靠含湿量低的室外空气来达到.如果供风含湿量高,就达不到除湿的目的.
3.建议采用板式显热回收,如果是北方,注意冬季结冰问题.

可以探讨

bells1973@163.com
回复
mypos
2006年02月12日 00:19:04
5楼
转轮的你吃不消维护的,还是用的板式的好
回复
hh12
2006年02月12日 08:37:17
6楼
回复
lh1996
2006年02月13日 09:45:22
7楼

用显热的不是结露更加严重吗?
回复
bells1973
2006年02月20日 12:16:58
8楼
1.板式应采用铝箔显热的。排风新风完全分开,不能纸制全热的。
2.结露是没有问题的。排风结露引起热回收大大提高.室内或排风中的水分就以结露的形式排出。新风是干燥的,进入室内达到除湿目的。设计好排风冷凝排水。
3.北方地区注意防止结冰是关键。如果新风温度过低,排风侧的冷凝水容易结冰。建议采用专业设备。
回复
zys0000
2006年02月20日 12:43:11
9楼

8楼概念错误
夏季,排风经过热回收怎么会结露呢?
排风经过热回收温度升高,新风经过热回收温度降低,新风才有结露可能。
回复
pxyong2008
2006年02月20日 14:56:46
10楼
楼上的 大哥和8楼的说的好象不是一个季节呀
回复
gzzch
2006年02月21日 11:52:27
11楼
我公司生产全热新风换气机。双向等量置换。内置送排风机。抑制室温变化。使室内保持足够新鲜空气。能量回收技术。高效节能。采用高效静止热交换器。能量回收达到70%以上。电话;020_85544510。公司网址;www.zchen.cn广州市志成环境科技有限公司
回复

相关推荐

APP内打开