恒流量变频供水设备应选用什么样的流量变送器
jisheng1208
2006年02月08日 08:33:04
只看楼主

我在一个需要恒流量的供水系统中,因为变频器调整水泵转速需要一个0-10V或4-20mA的反馈信号,我查阅了相关的带反馈流量计(100t/H)大约需1万多元,我想请问各位有没有什么更经济又比较稳定的产品可以用在这样的场合,特别欢迎供水设备厂家的技术人员给我答复.不胜感激.

我在一个需要恒流量的供水系统中,因为变频器调整水泵转速需要一个0-10V或4-20mA的反馈信号,我查阅了相关的带反馈流量计(100t/H)大约需1万多元,我想请问各位有没有什么更经济又比较稳定的产品可以用在这样的场合,特别欢迎供水设备厂家的技术人员给我答复.不胜感激.
免费打赏
jisheng1208
2006年02月08日 08:36:15
2楼
我先顶一下吧,各位都上班了吧?
回复
jisheng1208
2006年02月09日 08:34:06
3楼
为什么没有人回复我呢,是我提的不专业,还是?
回复
jisheng1208
2006年02月11日 15:38:56
4楼
我上看下看左看右看为什么没人理我,
回复
jisheng1208
2006年03月01日 14:38:16
5楼
不会吧,没人做过
回复
zzyong00
2006年03月02日 10:26:53
6楼
不是我不想说同, 我是真不明白呀
回复
vectra
2006年03月13日 13:07:04
7楼
如果只是想恒定管道流量,可以用恒定流量型平衡阀,变频都可以不用。

想知道是什么样的场合使用。
回复
jisheng1208
2006年03月25日 15:07:12
8楼
感谢vectra,是一个工业循环水冷却,但对流量要求相对较高,方便的话可以告诉我恒定流量型平衡阀的价格吗,DN100-1.6;DN150-1.6;冷水.
回复