25层住宅+2层商业网点的消防水箱18立方没问题吧
cadren
cadren Lv.2
2006年02月07日 19:45:47
只看楼主

3~25层为住宅+下面2层商业网点,定义为商住楼,商业网点设喷淋,这种情况下,室内消火栓水量40L/S,喷淋水26L/S,消防水箱18立方没问题吧?请各位明示

3~25层为住宅+下面2层商业网点,定义为商住楼,商业网点设喷淋,这种情况下,室内消火栓水量40L/S,喷淋水26L/S,消防水箱18立方没问题吧?请各位明示
kibo
2006年02月07日 20:15:27
2楼
18立方有效容积绝对没有问题。
回复
pipecad
2006年02月08日 12:02:30
3楼
没问题,商业网点喷淋和住宅部分不可能同时使用消防水箱,不过高规上没有明和建规那样确定义
回复
ah-wangjun
2006年02月08日 12:22:48
4楼

答案是对的,但是道理是因为规范规定,水箱计算容积超过18立方,仍采用18立方。
你后面的解释让人听了反而迷糊了。
回复
xuesong9001
2006年02月09日 22:14:39
5楼
建规上写了,室内消防用水量超过25L/S,计算消防水箱容量大于18立方米,仍取18
回复
timkong
2006年02月10日 09:26:11
6楼
应该无问题,毕竟也是按规范设置的
回复
ynhyh
2006年02月10日 10:03:55
7楼
18立方可以,规范已经这样规定拉,楼主担心什么??有点奇怪
回复
mayuhua
2006年02月11日 11:55:27
8楼
规范规定就是18方
回复
liangmingju
2006年02月11日 15:47:13
9楼
够18立方的有效水量的水箱可以了
回复
刘峰
2006年02月11日 20:24:54
10楼
没问题
回复
zzx1354
2006年02月13日 18:45:35
11楼
没问题,
楼主放心吧
回复

相关推荐