住宅分户验收监理细则
junlang9996
2010年10月09日 23:29:13
来自于工程监理
只看楼主

1、 工程质量分户验收监理细则:住宅工程质量分户验收,是指住宅工程在单位工程竣工验收前,将每套住宅和公共部分的走廊(含楼梯间、电梯间)、地下车库分别划分为一个检验批,对工程观感质量和使用功能质量进行专门的验收。包括楼地面、墙面和顶棚,门窗安装,栏杆安装,防水工程,室内空间尺寸,给排水系统安装,室内电气工程安装,公共部位、共用设施和其他规定要求检查的内容。附件1 住宅工程质量分户验收内容及要求一、室内

1、 工程质量分户验收监理细则:
住宅工程质量分户验收,是指住宅工程在单位工程竣工验收前,将每套住宅和公共部分的走廊(含楼梯间、电梯间)、地下车库分别划分为一个检验批,对工程观感质量和使用功能质量进行专门的验收。包括楼地面、墙面和顶棚,门窗安装,栏杆安装,防水工程,室内空间尺寸,给排水系统安装,室内电气工程安装,公共部位、共用设施和其他规定要求检查的内容。
附件1 住宅工程质量分户验收内容及要求
一、室内
验收项目 验收内容 检查方法 验收标准 参照标准、备注
1、楼地面、墙面、天棚面层 楼地面空鼓、裂缝、起砂 小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm 空鼓面积不超过400cm2;不得出现裂缝和起砂 GB50209-2002
5.3.4、5.3.6
墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰
无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰
GB50210-2001 4.3.5
GB50204-2002 8.2.1
2、门窗
  外窗台高度 钢尺检查,每个窗台不少于一处 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 GB50352-2005 6.10.3
GB50096-1999 3.9.1
门窗开启 开启和关闭检查,手扳检查 开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动 GB50210-2001 5.3.4
GB50210-2001 5.1.11
安全玻璃认证标识 观察检查安全认证标识 应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽) 发改运行(2003)2116号第六条
3、栏杆
  栏杆高度 钢尺测量,每片栏杆不少于一处 阳台、上人屋面栏杆六层及以下不低于1.05米;七层及以上不低于1.10米,不得有负偏差 GB50368-2005 5.1.5
GB50368-2005 5.2.2
竖杆间距 临空处栏杆净高:净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm GB50210-2001 12.5.9
防攀爬措施 观察检查 有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等) GB50352-2005 6.6.3
护栏玻璃 观察检查3C安全标识,游标卡尺测量 必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃 GB50210-2001 12.5.7
4、防水
屋面渗漏 平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm;坡屋面淋水试验不少于2小时 屋面无渗漏、无积水 GB50207-2002 10.0.5
卫生间等有防
水要求的地面
渗漏 蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm 无渗漏、排水顺畅 GB50209-2002 4.9.8
外墙渗漏 外窗人工淋水试验一小时后检查 墙面无渗漏、滴水线无爬水 《建筑法》第六十条
外窗渗漏 外窗人工淋水后检查,第三至四层(有挑檐的每层)设置一个横向淋水带,淋水试验时间不少于1小时 外窗及周边无渗漏 《建筑法》第六十条
5、室内空间尺寸 室内净高 1、在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号;
2、每个房间净高抽测五点,开间、进深尺寸各抽测两处,测点位置详见附图;
3、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
4、使用“激光测距仪”进行检测 最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm DGJ32/J 16-2005
6.3.2
室内净开间 极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
6、给排水系统 管道渗漏 观察检查 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏、严重变形,固定不牢;排水管通水、通球后无渗漏、堵塞、伸缩合理 GB50242-2002
4.2.2、5.2.1
管道坡向 观察检查 顺直、无倒坡 GB50242-2002 5.2.3
地漏水封 试水观察检查、尺量检查 地漏位置、坡水正确,地漏水封高度不得小于50mm(或设置S弯) GB50242-2002 7.2.1
阻火圈(防火套管)设置 观察检查 高层建筑明设排水塑料管道是否设置阻火圈(防护套管) GB50242-2002 5.2.4
屋面排气管 观察检查 屋面排气管设通气帽,管道净高上人屋面不小于2m、不上人屋面不小于300mm GB50242-2002 5.2.10
7、电气 插座相位、接地 使用“漏电保护相位检测器”逐个检查 “漏电保护相位检测器”通电检测无接错显示 GB50303-2002
22.1.2、3.1.7
户内配电箱(盘) 观察和开、关触电保护器检查 照明配电箱(盘)内接线整齐,接地良好,回路编号齐全,标识正确;触电保护灵敏 GB50303-2002
6.1.9、6.2.8
照明试验 通电检查 照明系统通电试运行正常 GB50303-2002
23.1.1
等电位 观察检查 等电位连接端子齐全、位置正确、有说明书 DGJ32/J16-2005
12.1.3
8、其它 智能 观察检查 电视、电话、网络等线、盒位置正确、有说明书 DGJ32/J16-2005
15.2.5
烟道设置及附件 观察检查 止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;屋面烟道(包括管道透气孔)高度应超过平台跃层外开门窗的上口。 苏建科[2004]143号文
墙面空调孔 观察检查 无渗漏、反坡、位置正确 DGJ32/J16-2005
16.1.3
二、公共部位
验收项目 验收内容 检查方法 验收标准 参照标准、备注
1、外墙 窗角斜裂缝,墙面裂缝 在距外墙2.0m范围内平视或仰视观察检查 墙面及窗角无可见裂缝 《建筑法》第六十条
2、楼(电)梯、通道 楼梯踏步梯段及平台净宽,楼梯踏步高差 钢尺或激光测距仪测量检查 1、相邻踏步高差不得超
过10mm;
2、楼梯从扶手中心或墙
面测量的净宽不小于1.1m(六层及以下或一边设有栏杆的不小于1.0m);
3、楼梯平台净宽不小于1.2m GB50209-2002 5.3.8
GB50096-1999 4.1.3
GB50352-2005 6.7.3
GB50368-2005 5.2.3
电梯候梯厅深度,电梯门净宽 钢尺或激光测距仪测量检查 1、梯候梯厅深度不得小于1.5m;
2、电梯门净宽不得小于80cm GB50096-1999 4.1.9
JGJ50-2001 7.4.1
高层首层疏散外门及通道的宽度 钢尺或激光测距仪测量检查 疏散门应外开,其净宽不应小于1.1m;通道宽度不应小于1.2m GB50045-95 6.1.9

公用走道净高 钢尺或激光测距仪测量、观察检查 走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m GB50368-2005 5.2.1
3、地下室 通道净高 钢尺或激光测距仪测量 通道的净高度不小于2.0m GB50368-2005 5.4.2
墙面及天棚渗漏,裂缝 观察检查 无渗漏、无裂缝 GB50208-2002 4.1.9
地面裂缝、起砂 观察检查 不得出现裂缝和起砂 GB50209-2002
5.3.6

  外窗淋水示意图







外窗淋水要求:
1、引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形;
2、淋水管管径15-20 mm,距窗面表面≤100 mm,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度≤30º,孔径3-4mm,孔间距100-150 mm,水量为自来水正常水压下最大量;
1、 一个小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。


三、分户验收要求
1、分户验收前完善《工程建设中严重质量问题(质量事故)一览表》、《住宅交付主要材料、使用功能设计变更情况一览表》,并针对工程实际予以核实签字;
2、分户验收前应准备好相关的检测仪器如:激光测距仪、钢尺、小锤和漏电保护相位检测器等并保证准确和正常工作,验收时应认真、详细、及时记录,当工程设计参数高于上表中“验收标准”时,按设计参数进行验收;
3、竣工验收时,验收组对分户验收记录予以复核,抽查住宅室内房间不少于10%、不少于5间(且不少于2户),同时检查该户所对应的楼(电)梯、通道;外墙抽查两边单元中的一个;地下室抽查一个检查单元;
4、竣工验收提前24小时应对屋面天沟、管道根部和室内有防水要求的房间进行蓄水,外窗淋水抽查不少于1个横向淋水带,提前1小时淋水;
5、竣工验收复核结果与分户验收记录不一致,目测观察有明显差异或实测误差在5mm以上的,经质监部门确认属实的,可判定分户验收记录不真实。
免费打赏
zxw19881327
2010年10月10日 12:00:24
2楼
很好的帖子,值得分享!
回复
wxdjr326109
2010年11月02日 19:56:56
3楼
很不错很不错!!!!!
回复
pudongkun1972
2010年11月03日 23:44:00
4楼
很不错,好东西
回复
xiaowen5090
2010年11月07日 17:28:48
5楼
学习,学习,先看看
回复
dwdwdwdwdwdw
2011年05月06日 21:18:25
6楼
回复
ludaqu
2011年05月09日 15:58:40
7楼
拜读了,楼主的资料很有实用价值!谢谢
回复
jun_08123
2013年10月28日 19:45:26
8楼
不错的资料,谢谢分享
回复
yca8330717
2013年10月30日 17:51:20
9楼
这是监理细则吗? 该细则中看不到监理工作的影子,更何况住宅分户验收是由建设单位组织的,主次不要混了!所以该“细则”只能作用为替建设单位拟草的"验收方案",即便如此,还应加上验收组织'、验收程序、验收方法等内容。
回复
ysccss
2015年01月26日 16:11:17
10楼
好资料,谢谢分享
回复
mfsw2044702763
2015年02月05日 18:54:21
11楼
很不错,好东西:)
回复

相关推荐