电气监控系统UPS和热工UPS是否共,为什么,谢谢
电气监控系统UPS和热工UPS是否共,为什么,谢谢
2楼
一台机组有几台UPS?
回复
3楼
具体情况具体分析!主厂房最好不要搞成两套!
共用为好!
但电气监控系统的网络升压站一般离主厂房比较远,一般,可以单独上一套,以供:电气二次,远动、系统保护共用!
回复
4楼
其实也可以用EPS电源;来带 效果会更好 有谁需要相关的资料请与我联系啊 13240811129 谢春刚QQ:59355560
回复
5楼
灵活选择!
回复
6楼
支持一下
回复
7楼
电气监控系统UPS和热工UPS可以共用,但没有必要设两套洒!
回复
8楼
我觉得应该可以公用,我们这里就是公用2台UPS,UPS采用并联方式。
回复
9楼
可以共用的,我厂的一台UPS就带的热工电源和电气系统负载
回复
10楼
主要看容量,只要你的容量够了,当然可以用一套,但不知道电气部门和热工都同意不,只要设计是这样,容量又够,两家又都同意当然可以。
回复
11楼
按设计要求需要分别设置,如果技术要求的集中控制可以用一套,但应该有备用的UPS.
回复