请教边墙型侧喷头的保护距离?
cwwlg
cwwlg Lv.4
2006年02月05日 16:24:10
只看楼主

有个问题想请教一下,一宾馆的客房没有吊顶,想采用边墙型侧喷头,问一下,一个喷头可以保护多远的距离?多少面积?如果房子挺长,超过了保护距离,而又只能在一侧布喷头,又该怎么办?

有个问题想请教一下,一宾馆的客房没有吊顶,想采用边墙型侧喷头,问一下,一个喷头可以保护多远的距离?多少面积?如果房子挺长,超过了保护距离,而又只能在一侧布喷头,又该怎么办?
免费打赏
jinhui020222205
2007年07月24日 11:31:56
12楼
楼主,什么叫房子挺长,超过了保护距离,你没布置喷头怎么知道超过保护距离了呢?
回复
alian226
2007年07月24日 17:55:02
13楼
还是没回答好第二个问题,房间的开间如果是6.5米的话,那如果达不到一喷头的保护距离,客房内又不允许设置吊顶,那该如何处理呢?谢谢。
回复
gpq928
2007年07月24日 21:44:43
14楼
我看不怎么明白
回复
shao
2007年07月26日 15:44:45
15楼


《喷规》第7.1.13条,“ 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。”
根据上述规范,再根据4楼的喷射曲线,当流量系数K=80的喷头在工作压力为0.2MPa时,其保护距离应为3.0m;当流量系数K=115的喷头在工作压力为0.2MPa时,其保护距离应为5.5m。(喷头安装高度为3m,有效保护距离应该是高1.8m处的喷射距离。)
回复
shao
2007年07月26日 16:05:12
16楼


你开始说房间较长(好像应该指进深),后又说开间6.5m,有些让人糊涂。客房的尺寸到底是怎样?
一般来说标准客房的开间应该在4~4.5m,进深倒是见过7m左右的。
若是进深较小,我们基本上是在与卫生间相邻的墙上做一个喷头:4.5m以内采用国产喷头,4.5m~5.5m(最大6m)采用进口喷头.
若是进深为6.5m,可考虑在电视柜一侧的墙上装两个喷头(业主和客人都不喜欢床头上方有喷头).
因为不吊顶,供水管可沿梁下安装(一般梁会比墙宽出一些,若无梁或梁和墙一样宽,可考虑水管在天花板与墙交界处敷设),再由装修处理.
回复
jinridaidao
2008年06月23日 16:57:45
17楼
我看了一下大家的留言,11楼的同学存在严重的错误,不是对面墙的1.2m高,而是以喷头为水平面,下降1.2米必须喷到的墙高。
回复
swgy_4251
2008年06月24日 11:06:33
18楼
十五楼说的对,不过喷头的前墙和后墙喷射曲线没有表示出来,那它的保护半径能否满足喷湿邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面?
回复
yzxjnhj
2008年06月24日 11:19:01
19楼
邻近端墙的保护距离怎么看,也是同一个曲线图吗
回复
gdslrq220
2009年10月12日 16:16:39
20楼
支持16楼。我也是打算这样做的。
回复
zpzjt
2009年10月13日 11:06:07
21楼
侧喷真得向大家好好学习,对于“应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。”还真没有好好研究过,突然发现又大文章,以后要注意了