【现场照片】图纸评审-洁净空调
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年02月05日 12:44:16
只看楼主

本期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm 以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:cuiguangy上传的一套图纸评审。 -------------------------------------------------------------------- 本期洁净空调施工图纸系统复杂,收集比较完整。在这里代表暖通空调技术论坛向作者:ID:cuiguangy,表示深深的感谢!本设计为XX公司XX项目综合制剂生产车间暖通、空调工程设计,该单体为新建厂房,一层层高6米,梁下净高为5.20米,洁净度:三十万级,十万级,万级,局部百级。此次评审希望大家侧重于对图纸探讨,需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!

本期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:cuiguangy上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
本期洁净空调施工图纸系统复杂,收集比较完整。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:cuiguangy百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
--------------------------------------------------------------------
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1131154985084.gif

免费打赏
zhengxufeng
2006年02月05日 13:13:58
2楼
XX公司XX项目综合制剂生产车间暖通、空调工程设计,该单体为新建厂房,一层层高6米,梁下净高为5.20米
回复
baijun2003
2006年02月05日 14:00:20
3楼
XX公司XX项目综合制剂生产车间暖通、空调工程设计,该单体为新建厂房,先支持一下,大家新年快乐
回复
wang_cz916
2006年02月05日 23:23:30
4楼
该图纸存在以下问题:
1 所有风管无定位尺寸,无法施工。
2 风口与风量对应困难,系统后期调整时困难,不符合暖通制图标准的要求。
3 空调机组不能采用单风机系统。
4 空调机组功能段组合不对。空调系统不能在过渡季利用全新风进行节能运行;洁净室内多余的空气无法排除;洁净室消毒后的残余废气无法排除。
5 无防排烟系统,不符合建规及洁净室设计规范的要求。
6 该空调系统应为恒温恒湿系统,配管图中无相应措施。
7 配管图中管道与表冷器、加热器、加湿器连接错误。
8 蒸汽系统应有减压措施。
9 应在图中表明冷、热媒参数。
回复
zhengxufeng
2006年02月06日 11:59:21
5楼
此次评审希望大家侧重于对图纸探讨,需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!咱们也是共同进步呀,其实网易暖通在图纸下载中的图纸,质量不全是很高呀。咱们讨论下正好可以指出错误,以免误导
回复
cuiguangy
2006年02月07日 10:36:31
6楼
1
1有点夸张吧,施工已经结束了。
2有相关的制图标准吗?
3为什么?
4洁净空调系统一般都采用定新风运行
5在车间所在地消防局没有相关要求(老问题了,洁净厂房设计规范要求设机械排烟系统,要求做法按照建筑设计防火规范进行,但是现行的建筑设计防火规范对洁净区没有相关规定,所以洁净厂房机械排烟系统一般都参照当他的防排烟技术规程进行,当地没有要求的就可以不做)
6??,在设计及施工说明中有说明。
7??
8蒸汽管道接在工艺蒸汽管道,在工艺图纸中已经有减压装置。
9见空调机组组合图。
还有别的问题吗?
回复
cuiguangy
2006年02月07日 10:41:58
7楼
4楼的同志可以传一套你的设计图纸供大家学习一下吗?
非常感激!

______________________________________________________________________________
回复
zht2004
2006年02月07日 17:21:19
8楼


回应4F,大灰郎做的图,偶看了多套,并非如你所云哦~~
需要提出不同的声音,但前提是认真审图哦~~
大灰郎的图纸水平,偶还是比较欣赏的~~
回复
zhengxufeng
2006年02月08日 09:02:05
9楼
大灰郎做的图,很是细心,就看材料表的统计、系统图的设计。洁净没有设计过,在这里学习
回复
flyfish-su
2006年02月08日 09:08:38
10楼
看了下,感觉还是比较详细的,做的不错
继续欣赏...谢谢大灰狼
回复
sjzri
2006年02月08日 09:17:03
11楼
欣赏中...
回复

相关推荐