两台并列的变压器,当一台运行,另外一台投用时,运行的变压器差动会误动作吗?为什么?
两台并列的变压器,当一台运行,另外一台投用时,运行的变压器差动会误动作吗?为什么?
2楼
有可能会误动,因为励磁涌流不仅仅有励磁起始涌流,还有电压恢复涌流和共感涌流.
回复
3楼
不会误动,只有不平衡电流,没有差流,怎么会误动?
正常倒换厂用电都是这样并联切换,也没有见误动
回复
4楼
当另一台变压器投运时,运行的变压器会有电压恢复涌流和共感涌流.如果差动设计人员考虑不周就会误动,这个也很正常,有不少地方,已经因为这样的原因误动过了
回复
5楼
这叫和应涌流,和应涌流中的衰减直流分量会导致TA局部暂态饱和,处理不当有可能导致另一台变压器差动保护误动。
数字电气论坛
http://www.digbbs.com
回复