关于励磁涌流
tss_002
tss_002 Lv.2
2006年02月02日 15:41:07
来自于电站工程
只看楼主

两台并列的变压器,当一台运行,另外一台投用时,运行的变压器差动会误动作吗?为什么?

两台并列的变压器,当一台运行,另外一台投用时,运行的变压器差动会误动作吗?为什么?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年02月02日 17:34:54
2楼
有可能会误动,因为励磁涌流不仅仅有励磁起始涌流,还有电压恢复涌流和共感涌流.
回复
szlh001
2006年02月10日 10:48:00
3楼
不会误动,只有不平衡电流,没有差流,怎么会误动?
正常倒换厂用电都是这样并联切换,也没有见误动
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月10日 11:21:16
4楼
当另一台变压器投运时,运行的变压器会有电压恢复涌流和共感涌流.如果差动设计人员考虑不周就会误动,这个也很正常,有不少地方,已经因为这样的原因误动过了
回复
flyseu
2006年02月18日 14:43:04
5楼
这叫和应涌流,和应涌流中的衰减直流分量会导致TA局部暂态饱和,处理不当有可能导致另一台变压器差动保护误动。


数字电气论坛
http://www.digbbs.com
回复

相关推荐