在一个16度倾斜的栈桥下我设置了一个控制室,而栈桥内的皮带输送的是电石也就是那种遇水能产生乙炔气的东西(C2H2)那么这个控制室内的照明等用电设备是否需要防爆?
在一个16度倾斜的栈桥下我设置了一个控制室,而栈桥内的皮带输送的是电石也就是那种遇水能产生乙炔气的东西(C2H2)那么这个控制室内的照明等用电设备是否需要防爆?
2楼
哈哈,看看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。
你的环境我做过,很危险的,遇水爆炸。那个规范有个附录,看看。
回复
3楼
我就是乙炔车间的技术员,按规范应该做成防爆的,但实际中不防爆也不会有啥危险。
回复
4楼
你是设计院搞设计的吧,最好搞成防爆的,这样安全一些。
回复
5楼
做成防爆的,按规范去做--这样作出来的东西才能心安理得!!
回复
6楼
可能更困难的不是照明,而是控制盘什么的.
回复
7楼
我晕,这个问题还没解决呢啊,半年多以前的老问题了。
回去看看以前那个帖子嘛
回复