配电用断路器的选用
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2006年02月02日 08:14:50
来自于断路器
只看楼主

配电用断路器系指专门用于低压电网进行分配电能的断路器,其中包括电源总开关和负载的支路开关。配电用断路器的选用除遵循一般原则外,应把限制故障范围和防止事故的扩大作为考虑的重点。1、断路器的长延时动作电流整定值应小于或等于导线的安全载流量,如采用的是电线电缆配电时,可取电线电缆载流量的80%。2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间应大于或等于线路中最大启动电流的电动机的起动时间。3、短延时动作电流整定值应大于或等于1.1×(Ijx +1.35Ied)。式中:Ijx——线路计算负载电流;Ied——电动机额定电流。

4、瞬时电流整定值应大于或等于1.1×( IjX+K1KIedm)。式中:K1——电动机起动电流的冲击系数,一般取K1=1.72~2;K——电动机起动电流倍数;Iedm——最大的一台电动机的额定电流。

5、短延时的时间阶梯由配电系统的分段确定。一般时间阶梯为2~3级。级间的短延时时差为0.1~0.2s ,由短路器延时机构的动作精度而定,其返回时间应保证各级的选择性动作。短延时阶梯选定后,再按被保护对象的热稳定性加以校验。

免费打赏

相关推荐

APP内打开