为什么会是这样?
wj_gh20
wj_gh20 Lv.2
2006年01月31日 17:01:35
只看楼主

在220伏的家庭照明线路中,漏电开关为什么有一组老是保护跳开,如果把零线去掉,直接接在零线上不经过DZ系列的漏电开关就没有事,那位老师帮我指教一下.

在220伏的家庭照明线路中,漏电开关为什么有一组老是保护跳开,如果把零线去掉,直接接在零线上不经过DZ系列的漏电开关就没有事,那位老师帮我指教一下.
免费打赏
peter00007
2006年01月31日 18:47:36
2楼
零线如果不经过漏电开关应该漏电动作,肯定有其它情况,能不能说得再详细点?
回复
wysh
2006年02月01日 16:00:50
3楼
两种可能:
1.漏电开关坏了--这种可能性大些,可以把旁边的换一个看看。
2.线路漏电
回复
peter00007
2006年02月01日 19:57:28
4楼
如果说是漏电开关坏了,那么这个开关就坏得很奇怪:零线从开关过时跳得嘎嘎的,不从开关过时倒没动静了。
线路漏电的可能性还是有的。但故障现象总是不对劲,奈闷
回复
biqingmin
2006年02月02日 20:13:30
5楼
一般是漏电开关坏了.你把零线去掉,直接接在零线上,是不是把漏电开关上的零线也拆掉了.?漏电开关上只有火线入和出了.?
回复
xin20019
2006年02月02日 20:17:15
6楼
应为线路漏电,开关既然能动作,已经说明漏电了,而且说明开关基本没坏
回复
wj_gh20
2006年02月26日 15:00:37
7楼
是把漏电开关上的零线也拆掉了.漏电开关上只有火线入和出了.
但是为什么呢?
回复
ucdos29
2006年02月27日 10:49:50
8楼
漏电开关没坏,跳正好说明还是好用的。原因一般是零线和地线相同的就是说零线和地线必须分开在漏电开关以下,建议你可以量一下是不是你的零线和配电盘的外客是相连接在一起的,如果是找出连接N线和PE线,分开就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开