关于接地测试,高手进来
xuyongp@126.com
2010年10月07日 18:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]

设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。
免费打赏
charming8888
2010年10月18日 23:32:56
52楼
当然是测完在填。
回复
langqiao
2010年10月19日 08:52:43
53楼
非专业按常理说一句,先进行测试,不然浇铸完了,不合格就惨了,还要重做吗?
回复
sb_820915
2010年10月20日 11:14:02
54楼
是应该回填前检测的,只是现在有很多施工现场不够规范,导致检测工作滞后。养成的坏习惯扭曲了对规范的理解。
回复
xingtianyiyi
2010年10月20日 18:18:20
55楼
可以预留测试版,以便后来接地电阻达不到要求时补做人工接地极。
回复
fzwd120135
2010年10月21日 00:02:14
56楼
"是应该回填前检测的,只是现在有很多施工现场不够规范,导致检测工作滞后。养成的坏习惯扭曲了对规范的理解。"说得好!:handshake
回复
liyongvip79001
2010年10月21日 13:39:44
57楼
不清楚规范是怎么要求的,但是监理的要求应该是对的
回复
xqbhdsh
2010年10月21日 23:26:44
58楼
学习了,没见过这样的监理
回复
zyl-82-7-9
2010年10月22日 09:33:23
59楼
应该是回填后再测,如果达不到要求在补做几组接地极,直到达到要求。
回填之前肯定不合格。
回复
dnvso
2010年10月22日 14:33:42
60楼
阅读了,长见识了
回复
serendipper
2010年10月22日 23:15:59
61楼
怎么测?我还不知道
回复

相关推荐

APP内打开