某教学楼夹层方案及设计(实例讨论)
cj80588
cj80588 Lv.2
2006年01月26日 10:51:47
只看楼主

原某学校四层教学楼1979年建成并投入使用,砖混结构形式,建筑层高3.6m,横墙间距9.6m,开间进深6.6m,单面内廊宽2.4m,建筑面积2786平方米;由于教学楼长期使用,受材料风化及其它各种情况的影响,原设计砌筑砂浆强度等级为mu5,实测砌筑砂浆标号仅为mu2.5。经核算,局部墙体承载力不满足设计要求,需要对墙体进行加固。原教学楼是按87规范设计施工,加层后的教学楼的构造柱、材料强度等均不符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定,应进行抗震加固。请大家发表加固方法及设计做法。

2007年09月26日 17:46:16
12楼
啊,,看来这一版比级别都好象比我要高哦!

http://www.swingo.cn/F/14/default.asp
回复
ttmars2004
2007年09月29日 08:57:00
13楼
墙体局部承压不足,可以加大截面,在墙体两侧或单侧加混凝土层,内配钢筋网片。
抗震可以考虑在墙体上加剪刀撑。
对构造柱加固可用植筋或粘贴碳纤维。
回复
yanghong1029
2009年09月12日 10:42:32
14楼
dddddddddddddd
回复