固定墩的设计如何做啊?
pb2d941
pb2d941 Lv.2
2010年10月07日 14:21:46
来自于采暖供热
只看楼主

我想做个DN150的管道固定墩,两个弯头间距离230米,温度最高100℃,需要加固定墩,补偿器吗,如果需要的话,如何计算出图啊,一般是什么程序啊,有没有现成的啊,发给我一个吧,谢谢了!pb2d941@163.com

我想做个DN150的管道固定墩,两个弯头间距离230米,温度最高100℃,需要加固定墩,补偿器吗,如果需要的话,如何计算出图啊,一般是什么程序啊,有没有现成的啊,发给我一个吧,谢谢了! pb2d941@163.com
免费打赏
pb2d941
2010年10月08日 07:49:05
2楼
怎么没人理我啊?郁闷!!!
回复
the3rday
2010年10月08日 21:39:39
3楼
230米根据经验来看大约每百米增加一处方形(方形补偿器建议以50至60米一处)或伸缩型补偿器,但具体可根据计算公式计算补偿量,选择补偿器,对固定墩推力进行核算。不知你是管道专业还是结构专业,若是管道专业,一般情况下算出推力后交于结构专业进行固定墩的设计。这个固定墩应该不会很大。我是做施工的,具体计算方法你可查阅动力设计管道手册等专业书籍:) 抛砖引玉一个

[ 本帖最后由 the3rday 于 2010-10-8 21:40 编辑 ]
回复
xd-xdcad
2010年10月09日 09:49:41
4楼
好多情况下不需要固定墩的
回复
蛋又不疼了
2010年10月09日 12:19:53
5楼
工艺专业先做应力计算,算出推力和纵向埋深(保证不会纵向失稳),结构专业根据受力和地基承载力等条件具体设计支墩。
回复
qq0536
2010年10月13日 09:41:50
6楼
学习,学习。感觉不错,大开眼界。谢谢各位高手。
回复
cunzainow
2017年05月10日 11:25:21
7楼
固定墩的设计可以看《城镇供热直埋热水管道技术规程》