家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
sdwi
sdwi Lv.2
2006年01月24日 23:18:40
来自于采暖供热
只看楼主

我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:我现在考虑两个方案:一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵 另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!

我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:
我现在考虑两个方案:
一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵
另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量
二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!
请各位大虾讨论下,两个方案的利弊!
免费打赏
265xl
2006年03月06日 20:32:02
12楼
我都做过,用板换得优点是成本低,但是不能动态的进行控制,定点的控制。用三通混水阀做比较好。还有,就是,如果系统大点的话,可以用分水器做暖气片,可以解决了水利平衡上的问题。地热前面一点要加过滤器
回复
f_jg2003
2006年03月06日 21:19:39
13楼
那么用板换之后是不是还要再加一个循环泵啊?估计自然循环不太可能了吧,在家庭里再加个循环泵会不会噪音太大啊?
回复
tanzhiguan
2006年03月07日 08:53:14
14楼
地暖一般就不建议连接散热器了,一般有要求的就在卫生间做,单分分水器一路,一般影响不大。虽然散热器温度低一些,但毕竟不是人员长时间停留区域,所以没有什么问题。板换一般很少用。占用空间大,家庭采暖对空间的利用对用户影响很大。
回复
9750005
2006年03月07日 11:45:02
15楼
不知道你的地暖铺设面积有多大,和散热器所占的比例各是多少呢?如果散热器只是一少部分的话,你可以把散热器串联起来,做为分水器的一个单独的分路,也就是说进户先接分水器。再有你那里是什么地方,在辽宁有很多热力网的供水温度也就是四十多度,所以你都做到五十五度就行了散热器照样会热的。
回复
yudongshengemail
2006年03月07日 12:41:35
16楼
地暖一般就不建议连接散热器了,一般有要求的就在卫生间做,单分分水器一路,一般影响不大。虽然散热器温度低一些,但毕竟不是人员长时间停留区域,所以没有什么问题。板换一般很少用。占用空间大,家庭采暖对空间的利用对用户影响很大。


我基本上也是这个观点。杂质不是问题,有过滤器和滤网,管材一定要选用带阻氧的。
如果散热器占的比重比较大的话,你就把集分水器当作一个散热器考虑,进行系统设计。
加混水阀也要有循环泵的
怎么设计都可以,要看具体情况了。
回复
f_jg2003
2006年03月07日 20:40:09
17楼
我想问的是谁做过家庭采暖用板换的,板换大小合不合适是一方面,再就是想知道用户会同意加循环泵吗?不会有噪音的问题吗?
回复
ynly
2006年03月08日 15:04:18
18楼
可以用意大利卡莱菲161型电子模拟式地板采暖/制冷温控中心组合,可以同时控制两种温度。不用加板换。里面有温控阀和循环泵。
回复
ysd-1980
2006年03月10日 13:43:46
19楼
简单些多好啊!
回复
cc810627
2006年03月13日 16:45:07
20楼



哥们,你来苏州我给你看看好了!
至少我现在做出来了!南京很多公司也做了 有什么奇怪的!
回复
cc810627
2006年03月13日 16:47:10
21楼



....表老估计估计.泵一顶要加的!!一个手可以拿起来的小泵 有多大噪音.装在厨房的落地橱柜里.会怎么样?~你以为是50KW的冷冻泵啊