引用HOMHAO得发言<<我用过,作的是一个锅炉房的,空间比较有限制。在实际的使用中,我过分的相信他们提给我的样本。结果凝结水温度过高(他们的样本说凝结水不会超过70度,实际达到了94度。)。结果导致软化水箱的水温太高。往高位除氧器的水泵不能正常的工作。最重要的是他们供货后,后续做的很不好。出来问题就躲避,不提供技术方面的支持。说是换了技术推广员,不了解情况。后来我没办法修改设计,把水箱支高,才解决。甲方那个埋怨啊,丢死人了!往广大的设计人员要借鉴啊!说个后话在,空间上其实优势也不是很大,有弯头占空间,不如板式(蒸汽用板式不好)。>>
<<我用过,作的是一个锅炉房的,空间比较有限制。看完你的意见感受较深!为吸取教训,请回电话13853181023.谢谢!春节愉快!如不敢回证明造谣!!