关于 电热水器的负荷计算及电缆选择
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2006年01月23日 23:11:03
只看楼主

电热水器3KW*54台=162KW*同时使用系数0.65=105.3KW*100/[1.73*380]=160.176A以上公式不知对不对.供电距离200米用VV22-4*95的电缆行不.

电热水器3KW*54台=162KW*同时使用系数0.65=105.3KW*100/[1.73*380]=160.176A以上公式不知对不对.供电距离200米用VV22-4*95的电缆行不.
免费打赏
bqg
2006年01月24日 10:41:02
2楼
电热水器是单相还是三相?如是三相,公式没问题,但应验算电压降.如压降在允许范围,95电缆没问题.
回复
tanhongjun
2006年01月27日 09:53:15
3楼
每个输出回路均经过隔离变压器隔离后输出),如何测量各个分路的漏电流呢、可否实现在线实时测量呢?
回复
bqg
2006年01月27日 11:19:20
4楼


楼上的,你这句话怎麽发的那里都是?究竟是怎麽回事?莫名其妙.....
回复
tnazxc
2006年01月28日 00:42:55
5楼


楼主用VV22-4*95的电缆应该没问题。
回复
tanhongjun
2006年01月31日 18:51:16
6楼
但应验算电压降.如压降在允许范围,95电缆没问题.电热水器是单相还是三相?如是三相,公式没问题,
回复
abby515
2006年02月01日 07:28:31
7楼
建议采用120截面的VV22
回复

相关推荐