电热水器3KW*54台=162KW*同时使用系数0.65=105.3KW*100/[1.73*380]=160.176A以上公式不知对不对.供电距离200米用VV22-4*95的电缆行不.
电热水器3KW*54台=162KW*同时使用系数0.65=105.3KW*100/[1.73*380]=160.176A以上公式不知对不对.供电距离200米用VV22-4*95的电缆行不.
2楼
电热水器是单相还是三相?如是三相,公式没问题,但应验算电压降.如压降在允许范围,95电缆没问题.
回复
3楼
每个输出回路均经过隔离变压器隔离后输出),如何测量各个分路的漏电流呢、可否实现在线实时测量呢?
回复
4楼
楼上的,你这句话怎麽发的那里都是?究竟是怎麽回事?莫名其妙.....
回复
5楼
楼主用VV22-4*95的电缆应该没问题。
回复
6楼
但应验算电压降.如压降在允许范围,95电缆没问题.电热水器是单相还是三相?如是三相,公式没问题,
回复
7楼
建议采用120截面的VV22
回复