房间长12M, 宽7M,面积72M2室型指数RI,RI=(12X6)/2.05X(12+6)=1.95选用光源:T8三基色荧光灯36W,Ra>80,色温4000K,光通3250lm选用灯具:双管12套维护系数0.8,利用系数0.59计算平均照度lx E=24X3250X0.8X0.59/72=511含镇流器的总安装功率(W) (32+4)X24=864照明功率密度LPD(W/m2) 12

房间长12M, 宽7M,面积72M2
室型指数RI,RI=(12X6)/2.05X(12+6)=1.95
选用光源:T8三基色荧光灯36W,Ra>80,色温4000K,光通3250lm
选用灯具:双管12套
维护系数0.8,利用系数0.59
计算平均照度lx E=24X3250X0.8X0.59/72=511
含镇流器的总安装功率(W) (32+4)X24=864
照明功率密度LPD(W/m2) 12
折算到500lx的LPD 11.74
请问最后,折算到500lx的LPD是怎么算的?
谢谢
免费打赏
xie_sh01
2006年01月23日 10:40:41
2楼
自己顶一个先。
回复:(864/72/511)/*500
回复
fdlight
2006年01月23日 11:07:57
3楼
没错,就是这样算的
864W是511Lux的,折算到500Lux,就是(864÷72)×(500÷511)
和楼上的算法一样