请教大家,关于电缆分支的问题
mara2003
mara2003 Lv.4
2010年10月06日 09:28:25
只看楼主

请问大家,在设计路灯时,电缆从箱变引出后能不能分成两路呢,分支处需要怎么处理?电缆分成两路对灵敏度之类的特性有什么影响呢?如图,左边是箱变,电缆从箱变引出,到此处分成两路,这样可以否?[ 本帖最后由 mara2003 于 2010-10-6 09:30 编辑 ]

请问大家,在设计路灯时,电缆从箱变引出后能不能分成两路呢,分支处需要怎么处理?
电缆分成两路对灵敏度之类的特性有什么影响呢?
如图,左边是箱变,电缆从箱变引出,到此处分成两路,这样可以否?

[ 本帖最后由 mara2003 于 2010-10-6 09:30 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
tester005
2010年10月11日 14:38:29
22楼
可以的 但是线路不能长 功率不能大,一般100-200米 1-2KW了不得了,大了就要单独出一个回路
民规上面有说明
回复
mara2003
2010年10月11日 15:16:02
23楼
是《民用建筑设计规范》?在第几条有写呢?
设计的电缆其中一个支路瓦数比较小,约1.3kw,但是线路较长,有500米左右,这样子可以么?
另外民规上有下面这个规定,是仅仅指的建筑照明,还是道路照明也得遵循?

[ 本帖最后由 mara2003 于 2010-10-11 15:23 编辑 ]
回复
sxlzzdc
2010年10月11日 15:59:37
24楼
学习学习,长见识啊

[ 本帖最后由 sxlzzdc 于 2010-10-11 16:02 编辑 ]
回复
sxlzzdc
2010年10月11日 16:02:02
25楼
可以用预制电缆分支,也可使用专用电缆分支套件制作,也可人工制作,关键是处理好电阻、绝缘和防水,有的地方可以设置一个室外配电屏,就免了接头了,而且一旦电缆出现故障,可缩短查找时间
回复
tester005
2010年10月12日 09:07:49
26楼
500米长了点 你看压降和灵敏度能满足吗
民规第十章
回复
tester005
2010年10月12日 09:08:18
27楼
预制电缆分支太贵了
可以用绝缘穿刺线夹
回复
lihao3653
2010年10月12日 10:26:35
28楼
学习 学习
回复
mara2003
2010年10月12日 11:49:05
29楼
咳咳,说实话不是很会算,用的经验值
选择的电缆是4x25+1x16的,应该可以吧?
有高手在能不能详细教教电缆的压降和灵敏度该怎么算呢,谢谢~
回复
vlsa
2010年10月12日 13:57:06
30楼
可以用绝缘穿刺线夹
回复
dovekk
2010年10月12日 14:50:14
31楼
500米太长了,一般考虑到200米。再长都查不到数据了。
回复