现有单层钢结构厂房,横向四跨共84m,纵向长360m,柱距8m,檐口8m,砖墙围护,屋面彩钢板,靠左边180m区域(一半)每跨带10t行车,请教各位高手该如何设缝??:lol
现有单层钢结构厂房,横向四跨共84m,纵向长360m,柱距8m,檐口8m,砖墙围护,屋面彩钢板,靠左边180m区域(一半)每跨带10t行车,请教各位高手该如何设缝??:lol
2楼
谢谢大侠的指点,我现在在中间设双柱,刚好把带行车和不带行车分开,带行车是等截面柱,不带行车做变截面柱省点钢材,这样做除了美观上差点,对整体结构好么?
回复
3楼
设缝后,厂房已经分成两部分了,只要支撑按要求布置就可以了,对整体结构没什么影响!
回复
4楼
这样的话墙体太长,墙体会开裂,墙体应该按砌体规范增设缝。
回复
5楼
依据钢结构设计规范8.1.5条,建议如下:
1.横向84米,钢结构部分不设缝,维护墙体居中设缝
2.纵向360米,钢结构居中设缝,将结构划分为有吊车一半和无吊车一半,支撑体系独立。每一半(180米)砖墙分成4段(即3条变形缝)
3.以上砖墙变形缝缝中宜对应柱中,从而从室内看不出,相对美观
回复
6楼
按规范来呀,,360肯定要设啦,最大才220
回复
7楼
一般单层厂房,露天结构的话一般应该是150米设置一道缝,180米是否大了?
回复
8楼
设缝问题应按照规范的规定执行!
回复