抗规规定底框层梁腰筋直径为14,可设计为10,房子已经修好,不知道有无大影响,请各位指导。
抗规规定底框层梁腰筋直径为14,可设计为10,房子已经修好,不知道有无大影响,请各位指导。
2楼
该条是强制性条文,底部框架的托墙梁是其重要的受力构件,根据有关试验资料和工程经验,对其构造做了较多的规定。
但是你既然已经做了,我们分析如下。此处腰筋的目的是增加平面外的抗弯性能,或者说是保证保证平面外稳定措施之一。如果当地设防烈度较低,且梁的高度比较小,例如小于3(个人建议),平面外稳定并非非常重要的,维持现状可能比补强要好(任何一种补强或多或少会对原结构产生一些不良影响)。
若情况不是如此,例如主管部门提出要求解决,你只能补强,补强的方法也很简单,即侧面采用贴钢板补强。不过,须注意结构胶的使用年限与结构主体相匹配。
回复
3楼
楼上说的很清楚,支持
回复
4楼
2#说得非常好,补充一点,腰筋还起到防止梁出现枣核形收缩裂缝的作用,要考虑到这一点。
回复
5楼
底框梁受力不同于普通梁,普通梁基本是纯粹的受弯构件,中部配置腰筋主要是防止收缩裂缝; 而对于底框梁,由于拱效应的存在,底框梁还受有较大的拉力,因此规范对底框梁的腰筋提出了较严格的要求。
楼主显然是把底框梁腰筋按普通梁设计了,至于是否会有问题,需作应力分析,也许D10的钢筋也够了,但在规范层面上,显然是不满足的,建议采取粘钢或贴碳纤维等方式进行加固。