装了个博世的锅炉,以前地暖是正常的,而等业主进去后发现,生活热水不够热,他们是天然管道煤气,现在是温水,不能洗澡,大家有人知道是怎么回事么?
装了个博世的锅炉,以前地暖是正常的,而等业主进去后发现,生活热水不够热,他们是天然管道煤气,现在是温水,不能洗澡,大家有人知道是怎么回事么?
2楼
是不是你的壁挂炉功率太小?带的龙头太多了?
回复
3楼
应该还是锅炉的问题,你查查锅炉的铭牌上规定的额定流量,进出水温度和实际的相差多少,特别是出水温度,再看看炉膛燃烧情况。
回复
4楼
老问题:燃起流量不够。
回复
5楼
生活用水供应不足.该用阿里斯顿金刚系列.带有储水罐
回复
6楼
楼上的是阿里斯顿的么?在上海么?
回复
7楼
我是苏州的~~~呵呵~~~公司专业代理这个牌子
有空常联系
回复
8楼
呵呵,解决了,是燃气供给不足,把温度调高了
回复
9楼
你不是瞎整么
回复
10楼
有道理。
也可能博世的锅炉有问题或选小了
回复
11楼
意大利法罗力壁挂炉不错的。获过欧洲暖通奖。
回复