直埋185电缆怎么查短路处。急急!!!
snow_119
Lv.2
2006年01月20日 23:01:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我公司有一根三相四线185带铠(0.4KV)电缆,直埋于地下。现以使用了五年,用摇表摇不起相间绝缘,请问用什么仪器或方法可以测试出短路处。在这里先谢谢了。
我公司有一根三相四线185带铠(0.4KV)电缆,直埋于地下。
现以使用了五年,用摇表摇不起相间绝缘,请问用什么仪器或方法可以测试出短路处。
在这里先谢谢了。
免费打赏
mab3630
2006年01月21日 16:24:36
2楼
有专门仪器,原理是测量电容,误差大概在5米内,10年前用过,型号忘了
回复
snow_119
2006年01月21日 19:17:31
3楼
有那位师傅指点指点吗?
感谢先!~~~~~~~~
回复
powerxp001
2006年01月21日 20:20:15
4楼
可以到当地供电局找一下设备,一般他们有.--电缆故障测试仪
回复
赵志强
2006年01月23日 09:40:38
5楼
专门施工电缆的安装公司都有检测设备,找找他们帮帮忙。现在新型设备很精确的!
回复
rxf760916
2006年01月23日 12:11:00
6楼
到当地电缆施工单位去问借一下,有一种叫做电缆故障接地测试仪的东东可以比较精确地找出具体位置
回复
snow_119
2006年01月23日 15:34:11
7楼
哦,谢谢楼上的师傅们了。
回复