最近接触一个工程,10KV供电电源取自发电厂的厂用电系统。原来没有直接和电厂打过交道,特请教,电厂的10KV系统是不是没有最大运行方式和最小运行方式的说法,请具体解释一下。谢谢!

最近接触一个工程,10KV供电电源取自发电厂的厂用电系统。原来没有直接和电厂打过交道,特请教,电厂的10KV系统是不是没有最大运行方式和最小运行方式的说法,请具体解释一下。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年10月04日 13:57:11
2楼
不管什么供电系统,都存在最大运行方式和最小运行方式。

电厂自用电系统的阻抗相对较小,有时为了保护的适应性,会加入电抗器。
回复
yaoguizhong213
2010年10月05日 20:47:54
3楼
电厂的厂用电最大最小运行方式和电网是一样的,也是阻抗图计算。最大最小方式也同电网。只不过是最后把本机发电机与电网阻抗并联。