请教各位前辈,采暖系统加压
xiaobaoailele
2010年10月04日 09:29:45
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位前辈,有一个工程是采暖系统的改造,是个七层的办公楼,市政供过来的水工作压力不够,需要加压,要做一个加压泵房,想问一下泵房内的具体设备,只需要加压泵就可以吧?是把供水接泵吗?需要一用一备吗?是并联连接吗?有做过的前辈,希望指导一下,多谢

请教各位前辈,有一个工程是采暖系统的改造,是个七层的办公楼,市政供过来的水工作压力不够,需要加压,要做一个加压泵房,
想问一下泵房内的具体设备,只需要加压泵就可以吧?是把供水接泵吗?需要一用一备吗?是并联连接吗?有做过的前辈,希望指导一下,多谢
免费打赏
flier_01
2010年10月05日 22:05:06
2楼
水压不够
一般有两种方法处理

间接连接,设换热装置

供水管设加压泵,回水设置压力隔断措施
(如高层直连技术)
回复
dongxibo1983
2010年10月06日 20:22:57
3楼
办公楼的话你就把泵直接接在管路就可以了,再加个旁通和远传压力表,一台泵就可以了,没必要那么麻烦,当然你要和人家说清楚这样造价低,要是想完美那就加钱吧。:victory:

总共杨程=泵杨程+外网压力-各项阻力
回复
the3rday
2010年10月08日 21:54:23
4楼

同意,外网压力不容由用户处波动
回复
xiafangquan
2010年10月13日 00:00:24
5楼
水泵应该是用一用一备;你做了加压还应该有套减压装置;要不然其他的热网就会不均匀了;就是在回路上加套减压;
回复
qidaodongnanfang
2010年10月13日 09:00:12
6楼
:handshake 这个学习了!!
说的都不错
继续关注
回复
xiajlin
2010年10月13日 16:56:07
7楼
没做过采暖,看看热闹
回复
linlan8070
2010年10月22日 10:13:14
8楼
循环泵是需要一用一备的,若工程量很大,一套自控设备是很实用的,简单明了的显示所需要的数据。另外,泵房内除了有两台循环泵外(一用一备),还需要有补水泵来补充系统内流失的水量。
回复
fk2
2010年10月23日 10:13:02
9楼
正在学习中,又长见识了
回复
zhangkang915816
2010年10月25日 12:52:15
10楼
大家讨论,手边有设计手册的请详细说明一下,要是有经验的大侠发表一下看法啊 !
回复
hrbzhd
2010年10月28日 16:45:37
11楼
有专用的采暖增压设备,关键是回水的压力阻断
回复