有两道计算题搞不懂,请各位帮忙看下
niuguilu
niuguilu Lv.2
2010年10月03日 22:36:58
只看楼主

某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?

某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?

某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?
免费打赏
lingxuct
2010年10月04日 16:27:42
2楼
到这里分开二个帖子了?

在配电栏目回过了。
回复
zhl6652651
2010年12月21日 22:10:38
3楼
:)本人也是来 学习
回复
a13901458888
2010年12月22日 07:53:55
4楼
书呆子出的纯理论题,没见过100kW用“ 相电压为220V ”且“星型接线”的
回复
a13901458888
2010年12月22日 07:55:53
5楼
求电流还须知道电动机的效率
出题者自己先要提高提高
回复
lingxuct
2010年12月22日 17:55:46
6楼
标准Y系列电动机有90KW和110KW,正好没有100KW的,可能是非标吧?

7.5KW以上的低压电动机都是(380V)Δ接法,Y接接法的极少见。
回复
bingqing1025
2010年12月24日 15:09:37
7楼
同意4楼观点!

这纯属误导学生的!
回复
淮岸听风
2010年12月24日 15:32:21
8楼
100KW 。。。相电压为220V。。。 星型接线。。。。。这样的题,不算也罢。
回复
cdj
2010年12月26日 16:34:23
9楼
可以看看民用电气设计手册来计算
回复

相关推荐