鸿业计算热负荷为什么出现这样的问题
hufei551
hufei551 Lv.3
2006年01月19日 18:40:31
只看楼主

新手问题:用鸿业热负荷计算5层住宅,由于2、3、4层相同,我就用复制楼层,结果计算的结果为什么不同呢?我觉得还有许多地方做的不对,请高手指点,谢谢!

新手问题:用鸿业热负荷计算5层住宅,由于2、3、4层相同,我就用复制楼层,结果计算的结果为什么不同呢?我觉得还有许多地方做的不对,请高手指点,谢谢!
1dfc45b5e30982c44c8c.rar
3.7 KB
立即下载
kongno1
2006年01月19日 23:26:30
2楼
高度附加不一样的吧
回复
hufei551
2006年01月20日 10:10:25
3楼
房高修正我没有用,如果超过4M附加2%的话楼上的负荷应该比楼下的大啊,但是结果是相反的!
回复
helped_001
2006年03月10日 10:49:36
4楼
楼上的兄弟是不是理解错了,超过4M是指单层超过,不是整栋楼。我算出来也多少有点差别,但是很小,没关系。
回复
sword9331
2006年04月22日 22:07:56
5楼
是建筑信息设置的事情,计算冷风渗透时是按缝隙法计算的,因此每层冷风渗透不会一样
回复
hufei551
2006年04月27日 14:21:11
6楼
就是的上层就没有冷风渗透了,一楼的是最大的。
回复
水的畅想
2006年04月30日 11:01:09
7楼
呵呵
我用它还能算出-1的结果
是正版的哦!!!!
回复
ruanxiuying163
2006年07月17日 14:54:25
8楼
用鸿业计算冷负荷还正确,但计算热负荷时就不正确了,为什么?我算的冷负荷是5538.892kw.但热负荷只有1248.949kw,为什么相差这么大呢
回复
ruanxiuying163
2006年07月17日 14:55:35
9楼
请教版主和高手指点
回复
ruanxiuying163
2006年07月17日 14:58:22
10楼
还有高度和风力附加修正,修正值
回复
liyongle380119
2006年08月02日 23:24:16
11楼
鸿业算出负荷是负的,是因为计算软件里少一个插件
回复

相关推荐