人体对地绝缘左右手分别接相线和零线会不会被打死呢
yangyulong1
2006年01月19日 16:38:51
只看楼主

空气开关断路器有漏电的保护情况下,人体对地绝缘左右手分别接相线和零线会不会被打死呢?我们这专业电器工程师说不会,请各位大师指点,本人外行.

空气开关断路器有漏电的保护情况下,人体对地绝缘左右手分别接相线和零线会不会被打死呢?我们这专业电器工程师说不会,请各位大师指点,本人外行.
免费打赏
power_gaosun
2006年01月20日 22:52:59
22楼
肯定会电死,除非家里祖坟茂青烟。把自己当做负载接入L线和N线之间,人体对地绝缘,电流全部从你身体经过,你将被烧成木炭
回复
xg3551912
2006年01月21日 09:00:19
23楼

请问“DZL18、DZL33、 DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外,还具有过压保护的作用”真的有过电压保护功能吗?
就我所知,目前多数产品只有双电源只有过压保护功能,漏保很少。那这个型号是那个厂家的?
回复
xhfmail
2006年01月21日 10:42:14
24楼
得力西DZL25系列漏电断路器 说明书上有这么一句话: 并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路!
回复
八面风
2006年01月21日 20:58:49
25楼
肯定被电死,人对地绝缘,相当于负载,漏电断路器不会动作。
回复
xin20019
2006年01月21日 21:09:51
26楼
必死,

220/1000=220mA

1000为人体平均电阻,
回复
djxnet
2006年01月23日 14:28:37
27楼
如果是三相三线断路器带漏保的话。电流已经零线流出,破坏零序互感器的磁场平衡,致使保护器动作跳闸.烤肉是不会的,只会使你的精神振了又振而已.呵呵……
回复
ljy20002008
2006年01月23日 15:16:11
28楼
不被电死来找我。
回复
shhxyf
2006年01月23日 16:54:03
29楼
烤焦以后碳化了,空气开关也动作了。
回复
benova@co163
2006年01月23日 20:34:33
30楼
楼主可以把你们那的“专业电器工程师”拖出去枪毙了。
回复
zouys
2006年01月23日 21:58:17
31楼
PF楼主提出的问题。你的人体在一定时间通过40-50毫安的交流电流,你就死定了