滤池怎样调试?
heshenglong_2001
2006年01月19日 09:46:02
只看楼主

各位朋友有没有在自来水公司工作的,如果有请帮忙指点一下气水反冲滤池的调试方法?没有实际经验真的好痛苦,各位前辈帮帮忙

各位朋友有没有在自来水公司工作的,如果有请帮忙指点一下气水反冲滤池的调试方法?没有实际经验真的好痛苦,各位前辈帮帮忙
hudejun2005
2006年01月22日 17:52:57
2楼
根据操作规程一步一步来就行,我也是刚参加工作只是一点建议
回复
linjinshou
2006年01月22日 18:23:53
3楼
我来提点意见,滤池的运行过程关键在于,气水反冲时的过程,若控制不好的话会造成以下问题:一反洗不成功,造成出水水质混浊,过滤速度偏慢,二是会造成滤料大量的流失,变成运行成本加大。滤池的运行过程:运行过滤……反冲洗……运行过滤,是一个循环的过程,反洗的条件控制可以根据滤池的压差或是滤池的工作时间来决定。反洗的过程可分为:气冲……气水混冲……水洗,气、水的压力控制可以根据滤料的翻滚状况以及滤料的流失状况来定,各段的时间可以根据反洗结果情况来定,我以前做了一个工程的时间是2分钟、4分钟、3分钟
回复
heshenglong_2001
2006年02月09日 11:09:49
4楼
这些在书上都找的到,有谁在实际调试过程中遇到过什么问题的,我们现在采用的是气水反冲滤池,管廊都是钢管,滤池恒水位调节用清水出水阀调节,各位在滤池恒水位控制都采用什么办法?
回复
tianlei810209
2006年02月09日 17:48:22
5楼
滤池恒水位我一般都用集水槽控制,单一的水位!
出水阀是全开!
这样效果比较好,但是我都是在比较小的滤池中使用!
具体的问题你到了实际中就知道了!
有了实际的问题可以在上来问!
回复