大家谈谈PKPM中SATWE软件的参数合理选取
liujun97031
2006年01月18日 16:01:36
来自于PKPM
只看楼主

请问各位大师,1、在SATWE中短肢剪力墙的轴压比怎么查找?2、梁的弯矩放大系数当取1.0时应考虑梁活荷载的不利布置,取1.2时不考虑梁活荷载的不利布置,2种情况取那种较好?3、复杂高层结构中转换层的梁、柱是否要定义框支梁、柱?如果定义成框支梁、柱,梁、柱配筋变化太大;4、高层混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条是否考虑?5、高层建筑结构中错层结构错多少可以单独建一个标准层?

请问各位大师,1、在SATWE中短肢剪力墙的轴压比怎么查找?
2、梁的弯矩放大系数当取1.0时应考虑梁活荷载的不利布置,取1.2时不考虑梁活荷载的不利布置,2种情况取那种较好?
3、复杂高层结构中转换层的梁、柱是否要定义框支梁、柱?如果定义成框支梁、柱,梁、柱配筋变化太大;
4、高层混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条是否考虑?
5、高层建筑结构中错层结构错多少可以单独建一个标准层?
望各位大师发表自己的高见为谢!
免费打赏
megood55
2006年01月18日 16:15:21
2楼
我来回答3.5
3、复杂高层结构中转换层的梁、柱是否要定义框支梁、柱?如果定义成框支梁、柱,梁、柱配筋变化太大;
应该在特殊构件中进行定义
5、高层建筑结构中错层结构错多少可以单独建一个标准层?
一般来说错层高度大于梁高(一般大于400)就应该单独建一个标准层了。
回复
liujun97031
2006年01月19日 11:47:50
3楼
我就是在特殊构件中进行定义的,配筋变化太大,可以不定义吗?
回复
liujun97031
2006年02月08日 15:43:44
4楼
在非抗震地区,我们通常没有定义成框支梁、柱,这样行吗?
回复
liujun97031
2006年02月08日 15:45:05
5楼
其它问题也可以拿出来探讨啊?希望大家发表高见谢谢
回复
smartguoyong
2006年02月26日 14:18:40
6楼
1、我觉得在在satwe的文本文件里可以找到轴压比的数值
2.弯距放大系数只有在前面没有考虑活荷载的不利布置时才考虑,如果前面没有定义活荷载的不利布置,那么就要考虑弯距增大系数
回复
结构卋
2006年06月18日 21:38:36
7楼
回复
xushusheng
2007年02月28日 11:52:06
8楼
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
回复

相关推荐