在地暖与散热器组合系统中(例如在一些对供热有特殊要求的设计系统中),由于地暖与散热器要求的供水温度不一致。通常散热器的供水温度较高,而地暖的供水温度较低。为保证地暖系统要求的供水温度,必须对地暖系统的供水温度进行调节。两种解决方案:一、二通型温度调节控制装置:二通型温度调节装置主要用于地暖,散热器组合系统中户式地暖区域的单户供水温度调节与控制。主要由以下部分件组成:二通型温控阀、带接触式温
中),由于地暖与散热器要求的供水温度不一致。通常散热器的供水温度较高,
而地暖的供水温度较低。为保证地暖系统要求的供水温度,必须对地暖系统的
供水温度进行调节。
两种解决方案:
一、二通型温度调节控制装置:
二通型温度调节装置主要用于地暖,散热器组合系统中户式地暖区域的单
户供水温度调节与控制。主要由以下部分件组成:二通型温控阀、带接触式温
度传感的温控器、旁通阀、贴附型电子温控阀、户式循环泵。
工作原理:在带接触式传感器的温控器上设定地暖供水温度,通过传感器测量
的实际温度与设定温度比较来调节二通型温控阀的开度。贴附型电子温控器提
供高温保护,当水温超过设定安全温度时,电子温控器开关断开,户式循环泵
停止工作。
旁通阀具有调节功能,通过调节旁通阀可以预调户式热水系统的流量,也可以
预调供水温度。
二、三通型温度调节控制装置:
三通型温度调节装置主要用于地暖/散热器组合系统中户式地暖区域的户
式供水温度调节与控制。主要由以下部分件组成:三通型温控阀“Tri-D”、带
接触式温度传感的温控器、贴附型电子温控阀及户式循环泵。
工作原理:在带接触式传感器的温控器上设定地暖供水温度,通过传感器测量
的实际温度与设定温度比较来调节三通型温控阀的分配比,当测量温度高于设
定温度时,增大旁通量,反之减少,从而保证测量温度等于设定温度,保证地
暖系统要求的供水温度。贴附型电子温控器提供高温保护,当水温超过设定安
全温度时,电子温控器开关断开,户式循环泵停止工作。
旁通阀具有调节功能,通过调节旁通阀可以预调户式热水系统的流量,也可以
预调供水温度。
优势特点:
——安装简便
——温度调节无须电源
——彻底解决地暖/散热器组合系统的供水温度调节
——性能可靠
——维修方便
——可实现供水温度的无级调节