最近做一个11层框剪工程,总说明中说墙长3米设构造柱,我想知道这是出自哪本规范

最近做一个11层框剪工程,总说明中说墙长3米设构造柱,我想知道这是出自哪本规范
免费打赏
liguangsheng1234
2010年10月02日 22:13:59
2楼
框剪结构中的砌体,应该属于非承重墙,应该执行抗震设计规范第13.3.3 条中的第4“墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”,所以你说的3米就设构造柱应不是很确切的讲法。
如果你的层高是三米,准确说法是“墙长超过层高2倍时,每3米设置一个钢筋混凝土构造柱”
我看到好几个设计院的总说明,觉得或多或少有些问题,问设计人员为何如此时,对方却说“院里统一规定的”,看样子端正设计态度不光是设计人的事情了。
回复
zrxj1205
2010年10月03日 08:18:40
3楼
很同意2楼说的,这估计是你们院的统一规定
回复
linjint
2010年10月05日 20:13:19
4楼

多看规范
回复
tghhgt719
2010年10月08日 21:42:12
5楼
多谢指教,在下学习了
回复
urabug
2010年10月09日 09:41:09
6楼
填充墻高度上超4米中設一道圈梁
回复
yuruiemail
2010年10月09日 10:21:59
7楼
抗震规范说的很清除,二次结构的图集里面也有说明!
回复
yegui139
2010年10月09日 14:56:53
8楼
按抗震规范(2010)13.3.4,墙长超过8m或层高的2倍时,宜设构造柱。

但很多设计院都会统一采用比规范更严格的要求,这也是可以理解的。
回复
whiyu_52521_love
2010年10月09日 17:46:24
9楼


同意2楼的观点
回复
sezhu
2010年10月10日 21:50:03
10楼
谢谢学习了哈
回复
guo4028176
2010年10月13日 17:14:50
11楼
准确说法是“墙长超过层高2倍时,每3米设置一个钢筋混凝土构造柱”