请教高人在定频一拖多时铜管过长是否可以作铜管变径
1257_xdp
1257_xdp Lv.2
2006年01月18日 14:21:14
来自于中央空调
只看楼主

请教高人在定频一拖多时铜管过长是否可以作铜管变径像水管变径一样

请教高人在定频一拖多时铜管过长是否可以作铜管变径
像水管变径一样
免费打赏
guolei12344
2006年01月19日 08:59:03
2楼
应该的啊,现在钢管长度不很长的,
回复
lovepingvery
2006年01月19日 09:25:49
3楼
首先铜管过长是不应该存在的啊 因为太长会影响空调效果啊
即使做变径也省不了多少钱 没有必要啊
回复
hongbo2609
2006年01月19日 12:06:47
4楼
想这种空调它本身对连机管的要求有两个,1、连机管的长度;2、室内外机的高度差。
大家会发现室内机在室外机的上面和室内机在室外机的下面它的高度差是不一样的。
样本上标注的长度和室内外机的高度差是上述两个条件到最大时能够保证空调正常运转的参数,
我个人认为如果室内外机的高度差没有或者室内外机的高度差很小的情况下,连机管的长度稍微
长一点不会有问题,因为缩短的那点高度差可以转变成很长的“连机管的长度”。
大家可以这样想一想,如果有一套空调它的室内外机的高度差为0,那么它正常运转所要求的连机
管的长度会不会比样本上要求的还要长很多啊!答案是肯定要长。
回复
gangc
2006年01月19日 17:24:09
5楼
铜管变径应该与长度关系不大,铜管变径只能做为主管分歧作用,与水管变径道理一样,能影响截面流量。
回复