我遇到一个厂房电施图纸上从低压配电室至厂房每条柱子上母线始端箱的电缆设计为3(YJV-0.6/1KV 3*150+1*70),想请教一下这样设计的用意,即为什么要设计为多根电缆而不是用一根电缆?谢谢!
我遇到一个厂房电施图纸上从低压配电室至厂房每条柱子上母线始端箱的电缆设计为3(YJV-0.6/1KV 3*150+1*70),想请教一下这样设计的用意,即为什么要设计为多根电缆而不是用一根电缆?谢谢!
2楼
肯定是电流量比较大,不能采用单根电缆,只能采用多根电缆并联使用!
你可以看看图纸,是不是那处的设备功率比较大
回复
3楼
基本贊同
回复
4楼
大概是大电流滑触线吧,多端供电
回复
5楼
可能是距离较远、负荷较大的吊车用滑触线供电,采用多点供电的方式
回复
6楼
另相线与中性线的截面需要单独考虑,以满足载流和安全保护的要求
回复
7楼
一是常用的手册上查不到这么大电缆;二是大电缆工程上不好施工;三是用多根电缆并联用,散热比一根大电缆要好,可以缩小电缆截面。
回复
8楼
我也觉得是这个原因