我遇到一个厂房电施图纸上从低压配电室至厂房每条柱子上母线始端箱的电缆设计为3(YJV-0.6/1KV 3*150+1*70),想请教一下这样设计的用意,即为什么要设计为多根电缆而不是用一根电缆?谢谢!

我遇到一个厂房电施图纸上从低压配电室至厂房每条柱子上母线始端箱的电缆设计为3(YJV-0.6/1KV 3*150+1*70),想请教一下这样设计的用意,即为什么要设计为多根电缆而不是用一根电缆?谢谢!
免费打赏
掌中兲坣
2010年10月01日 22:12:13
2楼
肯定是电流量比较大,不能采用单根电缆,只能采用多根电缆并联使用!
你可以看看图纸,是不是那处的设备功率比较大
回复
eagle_gxs
2010年10月02日 09:22:49
3楼

基本贊同
回复
jingangdianqi
2010年10月02日 09:24:51
4楼
大概是大电流滑触线吧,多端供电
回复
zigj
2010年10月02日 18:04:46
5楼
可能是距离较远、负荷较大的吊车用滑触线供电,采用多点供电的方式
回复
luchuansheng116
2010年10月02日 18:16:15
6楼
另相线与中性线的截面需要单独考虑,以满足载流和安全保护的要求
回复
dianqipanli
2010年10月02日 19:56:43
7楼
一是常用的手册上查不到这么大电缆;二是大电缆工程上不好施工;三是用多根电缆并联用,散热比一根大电缆要好,可以缩小电缆截面。
回复
ymm_rx
2010年10月02日 20:44:34
8楼

我也觉得是这个原因
回复