求助,断路器N极带脱扣器的问题!
yoncan
yoncan Lv.2
2010年10月01日 11:34:47
来自于断路器
只看楼主

我看到一些断路器介绍中标明 “D型:N极安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分” 既然N极始终接通,何必又要安装过电流脱扣元件,反正过流了脱扣器也不能使N极断开,不是多此一举吗?!望高人指点,谢谢!!

我看到一些断路器介绍中标明 “D型:N极安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分” 既然N极始终接通,何必又要安装过电流脱扣元件,反正过流了脱扣器也不能使N极断开,不是多此一举吗?!望高人指点,谢谢!!
免费打赏
xhs000
2010年10月01日 13:31:46
2楼
这什么说是多此一举呢?零线过电流切断相线有何不妥?
回复
yoncan
2010年10月01日 14:11:44
3楼
脱扣器安装在N级上,如何能影响L极,不太明白,请进一步明示,谢谢!
回复
mr_yon
2010年10月01日 14:41:00
4楼
零线上的脱扣器过流后动作使断路器跳闸,切断的是相线.
回复
lsyc93
2010年10月01日 20:58:51
5楼

检测元件检测N枚极,动作机构安装在L极
回复
dianqipanli
2010年10月01日 21:14:48
6楼
4楼,5楼解释的已经可以了吧。
回复
jingangdianqi
2010年10月02日 09:36:27
7楼
解释的正确,呵呵。。。。。。。
回复
qweknm
2010年10月02日 12:39:45
8楼
有些谐波含量较高的电气回路(尤其是三次谐波),可能会造成中性线的过载。3次谐波过重时,中性线的电流有可能超过相线电流。
所以,这种断路器并不是多此一举。保护N线,但不断开N线。
供参考

[ 本帖最后由 qweknm 于 2010-10-2 12:41 编辑 ]
回复