求助:高手近来指点下小弟
mengke2002
mengke2002 Lv.2
2006年01月18日 08:47:11
来自于制冷技术
只看楼主

请问在制冷制热时,利用四通换向阀怎么改变制冷剂的行走方向的,高手给个图来看看,谢谢另外热泵型的机组在工作时,是把制冷时的蒸发器当成冷凝器的来用的,这个过程进行时,这两个器是不是在结构上一样的?请教...

请问在制冷制热时,利用四通换向阀怎么改变制冷剂的行走方向的,高手给个图来看看,谢谢


另外热泵型的机组在工作时,是把制冷时的蒸发器当成冷凝器的来用的,这个过程进行时,这两个器是不是在结构上一样的?
请教...
免费打赏
cuiguangy
2006年01月18日 09:49:11
2楼
就是将压缩机反接。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
回复
mdc0402
2006年01月18日 14:31:54
3楼
制冷时室内机变成蒸发器,室外机成为冷凝器,制热时通过四通阀将室内机变成冷凝器,将室外机变成蒸发器。
回复
mengke2002
2006年01月18日 16:33:18
4楼

如果是简单的反接的话,那么原来的回路里若是使用了干燥装置,储液装置,气液分离装置不就得重新考虑这些装置的位置了吗?请教
回复
ktchenggang
2006年01月19日 21:16:21
5楼
就是将压缩机反接。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

呵呵,崔老兄对吗?

压缩机的进排气方向永远不会变的,是吗?
回复
ywt960254@co163
2006年01月20日 17:23:22
6楼
四通阀动作原理一般资料都有介绍,安装位置在气液分离器,储液器之前,不必另行安装。
回复
zxwknight3166
2007年06月08日 16:27:07
7楼
可以通过单向阀来完成。
你总知道二极管桥式整流吧!
方法很多的!
回复
zym19680518
2007年06月09日 15:18:02
8楼
北极雪的见义很好
回复
ghgen998
2007年06月25日 18:17:05
9楼
其实四通阀是通过对线圈的控制来实现其内部阀芯的位置而改变制冷剂的流向的,当制冷剂流向改变后,原来的蒸发器变为冷凝器,原来的冷凝器变为蒸发器了,
回复
haha_0420
2007年06月27日 10:47:47
10楼
我赞同北极雪的说法
回复
ysq239
2007年06月28日 22:50:34
11楼
四通换向阀只是改变蒸发器和冷凝器的进口,出口是用单向阀来控制的!
小热泵机组是用四通换向阀来完成的!换热器蒸发器和冷凝器是一样的(5000W以下的)
大型热泵机组的是用水管路切换改变蒸发器和冷凝器的进出空水路来完成的!蒸发器比冷凝器大(5000W以上的不包括5000W)