讨论关于智能系统的布线只用一个线槽"是否有问题??
polvox
polvox Lv.2
2006年01月17日 21:36:22
只看楼主

大家好拉! 先说事情---在张家港,"建设大厦"正在施工安装,其大厦的智能系统在每层就用一个线槽(喷塑线槽),中间带搁板.其大厦的智能系统应该包括电话光纤网络系统,大厦控制安防系统,背景音乐系统,电视卫星系统,电信信号系统-----------有个问题,,只有一个线槽(中间带搁板的),各系统之间会有干扰吗?-------疑问?----请教拉! 我E-MAIL pol5826@.hotmail.com

大家好拉!
先说事情---在张家港,"建设大厦"正在施工安装,其大厦的智能系统在每层就用一个线槽(喷塑线槽),中间带搁板.其大厦的智能系统应该包括电话光纤网络系统,大厦控制安防系统,背景音乐系统,电视卫星系统,电信信号系统-----------有个问题,,只有一个线槽(中间带搁板的),各系统之间会有干扰吗?-------疑问?----请教拉!
我E-MAIL pol5826@.hotmail.com
免费打赏
流春
2006年01月20日 09:09:57
2楼
说一点干扰没有是不可能的,不做一个线槽也是不行的,一个走廊要布置很多设备,还有强电线槽,消防水管,没问题的楼主,我都是做一个线槽
回复
eman
2006年01月24日 09:26:44
3楼
弱电系统除消防外都可共用一个桥架或线槽。但各系统线缆之间必须做分隔。
回复
lu0234_cn
2006年01月24日 09:53:59
4楼
紧急广播的管线需单独敷管
回复
eman
2006年01月24日 14:14:59
5楼
楼上紧急广播如果不合在背景音乐系统里的话,属于消防专业既电气做的.如果与背景音乐合一系统应该单独穿管预埋在顶板内.
回复
yzr2004
2006年01月27日 21:36:31
6楼
总之是干扰问题,既然有隔板,何怕之有!
回复
hnayzwp
2006年02月09日 19:42:03
7楼
干扰不大
回复