2楼
回复
3楼
回复
4楼
三台氨泵,这个氨制冷系统应该不大。自动化程度还行,不知压缩机控制那块怎么样,楼主多做一些介绍嘛!:handshake
回复
5楼
是个能存放10000吨的低温库 4楼懂得电路 给说一下吗 它的原理
回复
6楼
那个故障复位按钮怎么用东西顶住啊????????是故障不能复位吧????
回复
7楼
在低压循环桶上应该装了两个浮球桶,下面的是控制低压桶的正常液位,上面的是当液位超高时报警,并经过延时后发出停压缩机的信号。
回复
8楼
只有照片没有电气原理图?
回复
9楼
如果低压桶的液位不高,而控制器总发出高液位报警,是浮筒上的线圈开路了,须更换。(这一故障在氨制冷系统中经常出现)
回复
10楼
系统不大。。。
回复
11楼
能看看电路图吗
回复