GRC模壳变形处理措施
greenboyzf
greenboyzf Lv.2
2010年09月30日 09:57:17
来自于建筑施工
只看楼主

一、情况说明 因GRC模壳出现塌陷,导致标高27.870m处密肋梁板混凝土浇筑时出现严重的漏浆现象,详见下图: 二、处理方法 1、施工准备 漏浆部分破除前,将楼面清理干净,并将移动式脚手架安装固定好。 2、塌陷模壳割除 用切割机自密肋梁底部边缘将塌陷后的GRC模壳沿密肋板四周切割一圈,以便后续的破除施工作业,具体的切割点详见下图: 3、切割分块 用切割机自距离密肋梁底中心线约200mm处开始切割分块,每隔200~300mm切割一道。分层切割,逐层破除,每次切割深度约50mm;详见下图:


一、情况说明
因GRC模壳出现塌陷,导致标高27.870m处密肋梁板混凝土浇筑时出现严重的漏浆现象,详见下图:
二、处理方法
1、施工准备
漏浆部分破除前,将楼面清理干净,并将移动式脚手架安装固定好。
2、塌陷模壳割除
用切割机自密肋梁底部边缘将塌陷后的GRC模壳沿密肋板四周切割一圈,以便后续的破除施工作业,具体的切割点详见下图:
3、切割分块
用切割机自距离密肋梁底中心线约200mm处开始切割分块,每隔200~300mm切割一道。分层切割,逐层破除,每次切割深度约50mm;详见下图:
4、混凝土块破除
分块缝切割完后,用电锤以第一道切割缝为切入点进行破除。破除时先将第一道至最后一道分隔缝之间的混凝土块破除至距离密肋梁底约350mm处,然后自距离密肋梁中心线约100mm处斜向破除至距离密肋梁底约350mm处。详见下图:
第一次破除完成后密肋梁板成型图
第二次破除示意图
破除完后的效果图
破除过程中应注意对密肋梁板进行保护,防止密肋梁板钢筋被电锤破坏。
5、后续处理
混凝土块破除完毕后,用凿子进行修整,并进行表面拉毛处理。刮一道掺有801胶的素水泥浆后再用水泥砂浆进行抹平。
三、安全注意事项
1、碗扣架搭设应稳定,架体顶部需铺好木枋及模板;
2、破除作业工人需严格佩戴好安全帽,破除过程中严禁作业处下方过人;
3、使用电锤破除时,需加强对电锤电源线路的保护,防止电线被破除的混凝土块体及其他建筑材料砸破而出现漏电现象。


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-30 15:21 编辑 ]
8a1360ccc53d7a9b7aa3.rar
506 KB
立即下载
免费打赏
greenboyzf
2010年09月30日 13:50:24
2楼
本方案经现场实际操作论证可行,但是费用较大,效率较低
回复

相关推荐