请教:该不该做防排烟,该怎么做
minrong502
minrong502 Lv.2
2006年01月16日 21:50:38
来自于通风排烟
只看楼主

遇到这样一个工程,大概70*113M这样,每层建筑面积大概7200平方米,地下一层车库,地上四层商场,地下车库肯定要做防排烟的了,商场被阁成了许多小间,靠外墙小间都有窗。因为这样的工程将来肯定做中央空调,在这样的情况下怎样做排烟,排风?高手们指点下。

遇到这样一个工程,大概70*113M这样,每层建筑面积大概7200平方米,地下一层车库,地上四层商场,地下车库肯定要做防排烟的了,商场被阁成了许多小间,靠外墙小间都有窗。因为这样的工程将来肯定做中央空调,在这样的情况下怎样做排烟,排风?高手们指点下。
免费打赏
lh1996
2006年01月17日 08:53:51
2楼
发张图上来看看
回复
minrong502
2006年01月17日 12:07:09
3楼
文件太大,只能这样传了
回复
minrong502
2006年01月20日 17:14:29
4楼
有没有高人指点下呀?
回复
pangm888
2006年01月25日 10:12:41
5楼
商场走廊内设置排烟,划分防烟分区,计算走道是按60立方/平方米,可设置排烟竖井,竖井上开设排烟口,层层设置。屋顶排烟风机,如果不做,消防通不过的。
回复
minrong502
2006年02月08日 11:30:12
6楼
谢谢指点,再问下排烟跟排风是否共用一套系统比较好一点呢?
回复
toplhc
2006年02月08日 12:03:53
7楼


地下车库可合用则合用
回复
toplhc
2006年02月08日 12:07:25
8楼
如空调为全空气,可利用局部风管做排烟管,机房设空调机和消防风机切换
回复
giadr
2006年02月08日 17:38:43
9楼
商场排风排烟合用也可
内走道还有无外窗的店铺都要排烟,一起画防烟分区,其面积不要太大。
回复
victor766
2006年02月08日 18:29:41
10楼
商场肯定要做排烟,不过排烟口可以设在走道上。呵呵,想办法总会有的哦
回复
minrong502
2006年02月09日 10:58:02
11楼
我想垂直方向上用竖井连接各层,排烟风机设在屋顶,负责多个防烟分区,排烟量按500X120m^3/h计算,每个防烟分区设排烟口,排烟支管设280度自行关闭的防火阀。因商场吊顶,考虑吊顶设挡烟垂壁作为防烟分区的划分。但不知这样风机负担的防烟分区是否过多?请各位发表点看法。
回复