请问,两台变压器的低压联络开关是否必须和进线开关一样大?还是可以小一级?一般我是按小一级来设计.但是现审图提出,到底该如何回答?
请问,两台变压器的低压联络开关是否必须和进线开关一样大?还是可以小一级?一般我是按小一级来设计.但是现审图提出,到底该如何回答?
免费打赏
hldlqw
2006年01月20日 13:01:56
12楼
一般先跳进线(进线是电源处,母联是部分负荷)
按道理,两台互为备用时,进线断路器要两倍的电流.因为切换时,一台理论上要带两台的负荷,所以母联断路器可按小一级的选取。