去年完成一个工地,其中的声控开关让人纠结:Q 。第一、声控开关经常坏。第二、灯泡经常坏。第三、其中一栋楼的声控开关一到下午5点半的时候,就一直亮(连续灭了就又亮)到八点左右就正常。(这段时间没有噪音影响) 图纸设计一个声控开关带三个灯泡,灯泡为45W。早期按图安装45W灯泡,经常坏声控开关。声控开关厂家说声控开关是100W不要超过功率,后来改为25W,但是还是经常坏灯泡、声控开关。
去年完成一个工地,其中的声控开关让人纠结:Q 。
第一、声控开关经常坏。
第二、灯泡经常坏。
第三、其中一栋楼的声控开关一到下午5点半的时候,就一直亮(连续灭了就又亮)到八点左右就正常。(这段时间没有噪音影响)
图纸设计一个声控开关带三个灯泡,灯泡为45W。早期按图安装45W灯泡,经常坏声控开关。声控开关厂家说声控开关是100W不要超过功率,后来改为25W,
但是还是经常坏灯泡、声控开关。
让人纠结,让人百思不得其解。
兄弟们,声控
开关有没有规范的呀?有没有规范依据证明:声控开关不能一拖三? 拜托!!!
[
本帖最后由 l3y1h3 于 2010-9-29 16:21 编辑 ]
12楼
好像是城市建筑规范说的,但没强制要求。
[
本帖最后由 l3y1h3 于 2010-9-30 22:12 编辑 ]
回复
13楼
加入我的QQ吧,我以专业的水准回答你的问题! qq: 947737701 林先生
回复
14楼
我给你一个正确的答案!
1、声控开关经常坏的原因是负载太大。虽然厂家说可以控制100瓦,但那是所谓的“理论上”的。一般的声控开关采用很小的1A的可控硅做功率元件,在长时间工作时必须给它比较充分的余量,0.3-0.4A还是适合的,再大的电流它的寿命就很不可靠了。一个60瓦的灯,正常工作时的电流接近0.3A,但是别忘了,这是热态电阻下的电流。灯泡刚一通电是冷的,灯丝的冷态电阻大概只有热态电阻的1/10。所以刚一起亮时瞬间电流是很大的。
2、你用的灯泡的质量也不好,这造成它频繁的烧坏,在灯被烧坏的一瞬间电流也特别大,这样声控开关频繁受到超过它额定功率的大电流冲击,所以必然很容易坏,寿命大为缩短。
3、能使声控开关用的比较久的灯泡负荷应在25-40瓦或者以下。60瓦负荷时,一般不会超过一年。大概你买的声控开关太廉价了,上边用的1A可控硅是国产的,这种东西国内没有大厂生产,小厂做的质量更不可靠。
如果你要用一个声控开关带三个灯,即使是名牌大厂生产的普通声控开关也不行,寿命超过一年的可能性很少。因为这样的产品也是用的是1A的可控硅做功率元件,即使是国外品牌的元件也达到不了,因为三只25 瓦就是75瓦。国内名牌大厂(如德立西、美的等)一般标志它的声控开关的负荷功率指标时比较老实,都是写60瓦。所以普通声控开关是带不了3个灯的,你只有去买特殊制造的大功率声控开关,负荷功率指标达到150瓦以上的。好的厂家在标这个指标时都老实,往低了标不往高了标。用户在使用时还要考虑给出余量,一个标明100瓦功率的电子开关你满功率的用肯定寿命不会长,用到它的一半是保险的。
一般像国内生产的电子开关在国外都是不合格的。电子开关不应采用1A的很小功率的可控硅做元件,但是由于大一些功率的这个元件在声控开关的设计上非常有难度,成本也高,所以目前国内在市面上一般都见不到有大功率的声控开关产品。 好象只有TCL和KUDAS这两个牌子有超过150瓦的声控开关。
顺便说一下,声光控开关也即声控开关,我没见过只有声控不带光控的。如果没光控,白天也会亮。说声控开关那是省略的说法,和声光控开关表示同一种东西。还有,这里许多跟贴的说法都是错误的。
回复
15楼
晚上总自己亮起来的原因是这个声控开关的抗电磁干扰性不好,白天因为有光限,所以不启动。
这个是一种非常糟的产品
回复
16楼
就是质量问题
回复
17楼
路过.............
回复
18楼
开关坏了,换换
回复